某生产车间有一台抽风机,生产过程中易发生过负荷,工艺要求能自起动,抽风机配套的交流异步电动机参数为:额定电压6000V,额定功率850kW,额定电流97A,起动电流为额定电流的5.8倍,电动机最大转矩为额定转矩的2.2倍。电网参数:电网电压6000V,在电网最小运行方式下电动机端子三相短路时,流过保护的最小三相短路电流为9000A。电动机主回路电流互感器接于相电流,变比为150/5。电动机电源母线电压互感器变比为6000/100。用两个GL-12/10型继电器作为防止多相短路的速断保护和防止过载的过负荷保护,下列哪个数据最符合过负荷保护的动作电流值?()

  • A、3.99A
  • B、5.0A
  • C、27.6A
  • D、2.5A
正确答案:B
答案解析:
进入题库查看解析

微信扫一扫手机做题