多做题,通过考试没问题!

电力生产“1000个为什么”

睦霖题库>火电电力职业技能鉴定考试>电力生产“1000个为什么”

变压器自动跳闸怎样处理?

正确答案: (1)当变压器的断路器自动跳闸后,应恢复其操作开关把手至断开位置,并检查备用电源是否自投。若故障是变压器所致,可迅速投入备用变压器,调整运行分式和负荷分配,维持运行系统处于正常状态。
(2)检查保护掉牌属何种保护动作及动作是否正确。
(3)了解系统有无故障及故障性质。
(4)若属下列情况,经上级同意,可不经外部检查试送电一次:①人员误碰设备或断路器而跳闸;②保护明显误动作跳闸;③变压器仅低压过流或限时过流保护动作,同时其下一级设备故障而相应的保护未动作,已将故障切除时。
(5)如属差动、重瓦斯或电流速断等主保护动作,故障时又有冲击现象,必须要对变压器及其系统进行详细检查,停电并测绝缘。在未查明原因之前,禁止将变压器投入运行。
答案解析:
进入题库查看解析

微信扫一扫手机做题