请分析AGC方式下机组超温,超压原因及应对措施?
正确答案:AGC负荷出现尖波或连续快速上升或下降,在协调控制调整过程中,出现中间点实际值与设定值偏差大,主汽压设定值与实际值偏差大时,有可能造成超温超压
我厂是以机调功为主,炉调压为主,而汽机调门动作时,汽压的变化要靠炉来调整,而炉靠煤量变化及给水变化调压反应较慢,经常造成调门过调或煤量过调。
措施:超温一般是中间点温度上升较快,此时先检查煤水比是否失调,否则应立即手动干预,让其恢复到8以上,抑制中间点温度,同时可用减温水辅助调节汽温,必要时可开大汽机调门,增大蒸汽量来控制汽温。超压一般是由于调门关小或再热器减温水量过大或中间点温度过高造成给水量增大,一般应将机组切至Base方式,手动开大汽机调门,此时即可降压又防止超温。
