采用楔型线夹连接好的拉线应符合哪些规定?架线后对全部拉线进行检查和调整,应符合哪些规定?

正确答案: 采用楔型线夹连接的拉线,安装时应符合下列规定。
(1)线夹的舌板与拉线紧密接触,受力后不应滑动。线夹的凸肚应在尾线侧,安装时不应使线股损伤。
(2)拉线弯曲部分不应有明显的松股,其断头应用镀锌铁丝扎牢,线夹尾线宜露出300~500mm,尾线回头后与本线应采取有效方法扎牢或压牢。
(3)同组拉线使用两个线夹时,其线夹尾端的方向应统一。
架线后应对全部拉线进行检查和调整,并应符合下列规定。
(1)拉线与拉线棒应呈一直线。
(2)X型拉线的交叉处应留有足够的空隙,避免相互磨碰。
(3)拉线的对地夹角允许偏差应为1°,个别特殊杆塔拉线需超出1°时应符合设计规定。
(4)NUT型线夹带螺母后及花篮螺栓的螺杆必须露出螺纹,并应留有不小于1/2螺杆的螺纹长度,以供运行时调整。在NUT型线夹的螺母上应装设防盗罩,并应将双螺母拧紧,花篮螺栓应封固。
(5)组合拉线的各根拉线受力应一致。