汽包液位由气动差压变送器测量,该变送器带负迁移,试述在现场就地怎样简易对零和对范围?
正确答案:
对范围:先关三阀组负向侧阀,再开平衡阀,最后关正向侧阀,此时变送器所受差压为零,由于该变送器迁移量为-100%,且考虑到正常工况下汽包内水的比重为0.85,因此变送器输出应约为114kPa;
对零:对范围结束后,排空正负压室,再关平衡阀,在变送器负压侧加入零位压力(即上下取压点冷凝液的位势差),此时变送器的输出应为20kPa。
注意:在整个校对过程中,不允许使三阀组的正、负及平衡阀同时处于开启状态,而导致负压侧导压管内的冷凝液流失。
对零:对范围结束后,排空正负压室,再关平衡阀,在变送器负压侧加入零位压力(即上下取压点冷凝液的位势差),此时变送器的输出应为20kPa。
注意:在整个校对过程中,不允许使三阀组的正、负及平衡阀同时处于开启状态,而导致负压侧导压管内的冷凝液流失。
答案解析:有