105-J LPS-88动作报警而LPSI-88未报警,如何处理。
正确答案:
(1)办工作票,与工艺联系好;
(2)强制联锁,强制LPS-88为OFF,LPSI-88为M
(3)停表排污,检查导压管、取压阀是否畅通。否:疏通或换阀配管。是:校验LPSI-88,同时模拟油压检测DCS报警是否正常。否:换表。是:
(4)开表投用,观察LPSI-88指示是否正常。是:解除联锁。否:检查工艺油压状态。
