断路器机构在运行中液压降到零如何处理?
正确答案:
断路器机构在运行中液压降到零处理时,首先应用断路器的机械闭锁装置将断路器锁紧在合闸位置,然后拉开断路器的控制电源开关和油泵电源开关。
(1)双母带旁母接线方式,应立即实施旁代,使旁路断路器与零压断路器并联,用零压断路器的隔离开关将其退出运行。注意拉隔离开关时,应短时拉开旁路断路器的控制电源开关。
(2)3/2断路器接线方式,有三串以上组成的多环网,经上级总工批准,可只断开零压断路器所在串的其它断路器的控制电源开关,然后直接拉开零压断路器两侧的隔离开关,将零压断路器退出运行。
(3)若无旁路断路器,又不允许停电的,可在断路器机械闭锁的情况下,带电处理。
