Y.d11接线的变压器对差动保护用的电流互感器有什么要求?为什么两侧电流互感器只允许一侧接地?
正确答案:Y、d11接线的变压器,其两侧电流相位相差330º,若两组电流互感器二次电流大小相等,但由于相位不同,会有一定的差动电流流入差动继电器。为了消除这种不平衡电流,应将变压器星形侧电流互感器的二次侧接成三角形,而将三角形侧电流互感器的二次侧接成星型,以补偿变压器低压侧电流的相位差。 接成星形的差动用电流互感器,二次侧中性点应接地,而接成三角形的电流互感器二次侧不能接地,否则会使电流互感器二次侧短路,造成差动保护误动作。
答案解析:有