电网合环的条件是什么?
正确答案:
相位一致,相序一致。如首次合环或检修后合环可能引起相位变化,就必须检测证明合环点两侧相位和相序一致。
如属于电磁环网,则环网内的变压器接线组别之差为零;特殊情况下,经计算校验继电保护不会误动作及有关环路设备不地载,允许变压器接线差30度进行合环操作。合环后环网内各元件不致过载。各母线电压不应超过规定值。继电保护与安全自动装置应适应环网运行方式。稳定符合规定的要求。
如属于电磁环网,则环网内的变压器接线组别之差为零;特殊情况下,经计算校验继电保护不会误动作及有关环路设备不地载,允许变压器接线差30度进行合环操作。合环后环网内各元件不致过载。各母线电压不应超过规定值。继电保护与安全自动装置应适应环网运行方式。稳定符合规定的要求。
答案解析:有
微信扫一扫手机做题