TV二次侧在什么情况下不装熔断器而装小开关?
正确答案:
通常对带有距离保护的TV二次侧熔断器的选择,要求较严。为了防止TV二次侧熔断时间过长,使距离保护误动,熔断器容量选择应根据下述两个原则:
(1)熔断器的下限,应为最大负荷电流的l.5倍。此时考虑一条母线运行,所有负荷均导致一台TV上的情况。
(2)熔断器的上限为二次电压回路短路时不致使距离保护误动作,即熔断器时间小于保护动作时间。
如果熔断器不能满足上述要求时,应装设空气小开关。因此凡装有距离保护时,TV的二次侧均采用卒气小开关,即自动开关。
