多做题,通过考试没问题!

发电机运行知识竞赛

睦霖题库>其他知识竞赛>发电机运行知识竞赛

如何测试定子绕组接头的电阻?

正确答案:目前对接头的电气检测还没有很完善的测试方法,主要是采用直流电阻测量法和涡流探测法。接头的直流电阻很难规定一个具体的数值,一般是以其阻值不大于同长度、同截面的母线直流电阻值为宜。线棒的接头电阻主要是各接头之间相互比较,最大值与最小值之比不应超过1.2倍;再者就是前后比较,如某些接头与交接时或前几年的直流电阻相比呈逐次增大趋势,则这些接头也应视为不合格。
直流电阻的测量可采用分支直流压降法。这种方法是在接头所在的定子支路上通人较大的直流,如200A(以不超过该分支额定电流的20%为宜,注意不是定子额定电流,如某发电机额定电流为2000A,而每相有4个并联分支,则分支额定电流为500A),然后测量接头的压降,求得直流电阻值。为保证接头测量相互比较的精度,应将各分支回路串联起来通入同一电流,有条件可三相全部分支串接。如发电机分支不能解开,则只能按每相测试。由于大截面接头的直流电阻值都是微欧级,因此应尽可能使用高精度的电位表计,测试时应保持直流电流的恒定,否则其数据也不准确。采用双臂电桥也可测量接头的直流电阻,但由于其输出的电流小,在这种大截面多接触点的接头中,测试数据不能说明问题,但根据实际情况也可作补充参考,以相互比较。涡流探测仪是通过对交变磁场下,整块导体因结构的差别而产生不同的感应涡流的原理制成的,探测仪根据感应涡流的大小,判断接头的焊接质量。接头焊接质量好、无空洞,则感应的涡流大。反之,焊接质量不好则接头感应的涡流偏小,即接触电阻大。此法只适用于并头套结构的接头测试。涡流探测法测出的电阻也很难规定具体的标准,只能采用接头电阻间相互比较的方法判断是否合格,因此积累测试数据和判断经验很重要。涡流法的优点是使用比较方便,采用不同的探头,即可在接头绝缘盒不打开的情况下测试,也可在只有并头套的情况下测试。但受测点位置和探针接触的影响,测量结果有一定的分散性。
直流电阻法是通过电路的方法取值,而涡流法是通过磁场的方法取值,二者的数据不能直接比较;如果两种方法测试均显示某接头电阻值偏大,则该接头的焊接质量可以认为不合格。
红外热像测温仪测量是一种新的测试方法:在定子绕组中通人1/4分支额定电流的直流电流,使定子接头产生温升,在通流一定时间后,定子接头温升达到稳定,此时用红外热像仪测量每一定子接头的温度,然后进行比较判断。对未装绝缘的接头,最高温度与最低温度相差5℃者,则温度高者视为不合格接头;对已装绝缘的接头,相差3℃者,温度高者应除去绝缘做进一步的测试判断。这种方法的优点是既可测未包绝缘的接头,也可测带绝缘的接头且不须破除被测接头绝缘。其特点是不取具体的电阻值,而是以实际发热温度的差别来判断接头质量。
这种方法可与大电流直流电阻法并行比较鉴定。如某发电厂4号发电机,1995年大修试验中发现,定子绕组直流电阻三相互差2.13%,且C相比上次大修时大1.6%。后来在定子绕组中通人1300A直流电流,用红外热像仪测量方法,确定C相55号槽上线棒引线接头处发热,剥开绝缘发现,接头有一半焊锡熔化脱落。
此外还有超声波无损探伤,但只限于制造厂使用。
答案解析:
进入题库查看解析

微信扫一扫手机做题