一个开口容器如图示已知:H=80mm,h=50mm,h1=1000mm,P=1.0×10kg/m 计算正迁移量和测量范围。
正确答案:
差压变送器的正迁移量为:P=(h+h1)ρg
=(0.05+1)×1.0×10×9.8=10.29KPa
差压变送器的范围为10.29~11.074KPa。
=(0.05+1)×1.0×10×9.8=10.29KPa
差压变送器的范围为10.29~11.074KPa。
答案解析:有