多做题,通过考试没问题!

氨气提法尿素生产知识考试

睦霖题库>生化化工药品技能考试>氨气提法尿素生产知识考试

P101A/B出口安全阀起跳后如何处理?

正确答案: P101A/B在正常生产时其出口压力约为22.5MPa,此时出口安全阀不应起跳。如P101A/B出口安全阀发生起跳原因有二:(1)出口管道有堵塞;(2)安全阀整定值太低。
现象:(1)安全阀内节流声;(2)安全阀后管道要结霜。
处理:(1)停泵;(2)如果是出口管堵塞,关闭出口第一切断阀,关闭PV-09206前切断阀,打开泵出口第二切断阀后排放阀,卸压,然后从PV09206前切断阀前冲KW,直至冲洗干净。(3)如果是出口安全阀整定低了,关闭泵进出口阀,泵体排放,走水清洗干净,请机械人员重新调校。
答案解析:
进入题库查看解析

微信扫一扫手机做题