简述机组故障:12(SS-1:Emergency button)的处理方法。

正确答案: (1)检查TBC100内的浪涌保护器-F108.2和-F108.3,NCC310内的浪涌保护器-F232.6和-F232.8,对地是否导通,或1和2,或3和4号端子是否导通;但有时不通,应拆下检查是否为12VDC,若是,更换为24V,或检查是否有烧痕,若有,更换成新的24V的
(2)检查急停回路的线有否虚接
(3)检查存储继电器
答案解析:
进入题库查看解析