如图所示为某一中心铝管光单元结构的OPGW短路电流试验温升曲线,请解读试验结论。
正确答案:
1)试验起始温度为42℃;
2)短路电流持续时间约600ms;
3)ACS线温升迅速,最高达226℃;
4)ACS线与铝管之间最高温度为128℃;
5)光单元管内温升缓慢,最高仅101℃。
2)短路电流持续时间约600ms;
3)ACS线温升迅速,最高达226℃;
4)ACS线与铝管之间最高温度为128℃;
5)光单元管内温升缓慢,最高仅101℃。
答案解析:有
微信扫一扫手机做题
如图所示为某一中心铝管光单元结构的OPGW短路电流试验温升曲线,请解读试验结论。
微信扫一扫手机做题