一种火焰报警器采用低熔点的金属丝作为传感元件,当该导线受火焰戒高温烟气的作用而熔断时,报警系统即被触发。报警系统导线的熔点为500℃,λ=210W/(m.K)ρ=7200kg/m3,c=420J/(kg.K)初始温度为25℃。问当它突然受到650℃烟气加热后,为在lmin内发出报警信号,导线直径应限在多大以下?设复合换热的表面传热系数为20W/(m2.K)
正确答案:
金属丝可规为圆柱体,设Bi<0.1,满足集总参数法求解的条件,则:
答案解析:有