如何减小差动保护的稳态和暂态不平衡电流?(至少列出5种方法)

正确答案: 1)差动保护各侧TA同型(短路电流倍数相近,不准P级与TP级混用)
2)各侧TA的二次负荷与相应侧TA的容量成比例(大容量接大的二次负载)
3)各侧TA铁芯饱和特性相近
4)差动各侧二次回路时间常数应尽量接近
5)在短路电流倍数、TA容量、二次负荷的设计选型上留有足够余量(例如计算值/选用值之比大于1.5~2.0)
6)必要时采用同变比的两个TA串联应用,或两根二次电缆并联使用、增大导线截面
7)使用带气隙铁芯P级互感器