变电站高压侧一次接线为内桥接线。比率式变压器差动保护需将高压侧进线开关TA与桥开关TA分别接入保护装置变流器,为什么?
正确答案:
设进线电流为I1,桥开关电流为I2,对比率式差动保护而言:
1)启动电流值很小,一般为变压器额定电流的0.3~0.5倍,当高压侧母线故障时,短路电流很大,流进差动保护装置的不平衡电流(TA的10%误差)足以达到启动值。
2)把桥开关TA与进线TA并联后接入差动保护装置,高压侧母线故障时,动作电流与制动电流为同一个值,比率系数理论上为1,保护装置很可能误动。
综合以上论述,采用比率制动的变压器保护,桥开关TA与进线TA应分别接入保护装置。
