消防大队消防监督人员检查制衣厂,厂房建筑地上6层,每层1200平方米,建筑高度23米,一至四层为制衣车间,五层为布匹仓库,六层为员工集体宿舍。只设置了消火栓给水系统和两座敞开楼梯。 问: (1)存在哪些不符合国家现行法律、法规的问题? (2)消防大队检查后应如何处理?
正确答案:
(1)制衣车间、布匹仓库与员工集体宿舍设置在同一建筑物内,不符合国家消防技术标准,违反《消防法》第十九条规定;厂房未依照国家消防技术标准设置自动喷水灭火系统和封闭楼梯间,违反《消防法》第十六条规定。
(2)消防监督员应当当场填写《消防监督检查记录》,制作《责令改正通知书》;责令改正未依照国家标准设置自动喷水灭火系统和封闭楼梯间的违法行为,并受案调查,由公安机关消防机构依据《消防法》第六十条第一款第一项规定给予5千元以上5万元以下罚款的处罚。对生产场所与员工集体宿舍没有分开设置的违法行为,依据《消防法》第六十一条规定,责令停产停业,并处五千元以上五万元以下罚款。以上处罚分别决定,合并执行。按照《重大火灾隐患判定方法》,可以判定该单位已构成重大火灾隐患,公安机关消防机构应当组织集体研究确定,自检查之日起七个工作日内提出处理意见,由所属公安机关书面报告本级人民政府解决,在确定之日起三个工作日内书面通知单位进行整改。
