电力系统振荡现象?怎样处理?
正确答案:
系统振荡时,各发电机和电源联络线上的功率、电流、以及某些结点的电压将有不同程度的周期性变化。连接失去同步的发电机或系统的联络线上的电流表和功率表摆动得最大。电压振荡最激烈的地方是系统振荡中心,每一周期约降低至0值一次。随着离振荡中心距离的增加,电压波动逐渐减少。
在失去同步的发电机处可以看到定子电流表指针的摆动最为激烈,可能在全表盘范围内来回摆动,有功和无功电力表的摆动也很厉害;定子电压亦有摆动但不会到0;转子电流和电压都在正常值左右摆动;发电机将发出不正常的有节奏的响声,强行励磁一般不会动作。
处理方法:
1)人工再同步
系统振荡后,如果失去同步的系统之间在某一瞬间频率相同,即滑差为0,就说明该瞬间系统内发电机是同步的。如果其它条件(例如发电机的相对角度)也是合适的,系统就能不再失去同步。使滑差为0的办法有:
A.使失去同步的系统频率相同,即减少滑差的平均值。
B.增大滑差的脉动振幅,使滑差瞬时值经过0值。
2)系统解列
在适当的地点将系统解列,使振荡的系统之间失去联系,然后再经过并列操作恢复系统。
