变压器轻瓦斯保护动作如何处理?
正确答案:
1、瓦斯保护是由于油内剩余空气溢出造成的,应放出瓦斯继电器的空气,并注意下次信号动作的时间间隔。如时间逐渐缩短有备用变的应倒备用变运行,若无备用变的应将重瓦斯改投信号位置。
2、如油面过低造成,应联系检修加油,并按44.4.规定执行并做好措施。
3、如外部检查不能查处原因,则需鉴定继电器内积聚的气体情况。
4、如气体是无色无味不可燃的则变压器可继续运行。
5、如气体是可燃的或油中气体分析结果异常,应综合判断变压器是否停运。
2、如油面过低造成,应联系检修加油,并按44.4.规定执行并做好措施。
3、如外部检查不能查处原因,则需鉴定继电器内积聚的气体情况。
4、如气体是无色无味不可燃的则变压器可继续运行。
5、如气体是可燃的或油中气体分析结果异常,应综合判断变压器是否停运。