某新建建筑装饰装修工程,为工程所在地的重点工程,竣工资料列入城建档案馆(室)接收范围。施工合同约定的施工内容包括:建筑地面、抹灰、门窗、吊顶、轻质隔离、饰面板(砖)、幕墙、涂饰、裱糊与软包、细部工程等。开工前,建筑工程专业建造师(担任项目经理,下同)在主持编制施工组织设计时制定了质量控制资料(文件)编制计划,资料编制计划的内容包括:施工文件、竣工图和竣工验收文件,竣工资料不少于3套。工程于2006年10月1日竣工。2006年9月16日,建筑工程专业建造师邀请城建档案管理机构对施工过程形成的工程文件进行预验收。城建档案管理机构检查发现,普通硅酸盐水泥出厂7d试验报告、28d强度试验报告为32K规格,没有衬托;施工材料预制构件质量证明文件及复试试验报告组卷厚度达到50mm厚;竣工图章盖在图标上;竣工图将图标折叠隐藏起来;所有资料共组了5卷,第一卷从1开始编号,共336页,第二卷从337页开始编号,编到785页,以后的卷宗均采用上一卷结束页号的下一个流水号作为后一卷的开始页号;案卷采用两孔装订。请问城建档案管理机构对施工过程形成的工程文件预验收检查发现的不符合项有些?如何纠正?
正确答案:城建档案馆管理机构对施工过程形成的工程文件预验收检查发现的不符合项及纠正措施,详见表2A320052-1。
答案解析:有
微信扫一扫手机做题