多做题,通过考试没问题!
热工自动装置检修工
睦霖题库
>
火电电力职业技能鉴定考试
>
热工自动装置检修工
简述调节阀的理想可调范围和实际可调范围不一致的原因?
正确答案:
因为配管状态S对可调范围R的影响.理想的可调范围是:当S=1时,R=Qmax*Qmin.由于在选择调节阀口径时,要考虑一定的安全余量,最小开度到最大开度并不是由全开到全关,而只是其中的一段范围,通常为10%~90%,从而实际可调范围远小于设计值.
答案解析:
有
进入题库查看解析
微信扫一扫手机做题