中性点不接地电网中单相接地故障零序分量分布的特点?
正确答案:(1)零序网络由同级电压网络中元件对地的等值电容构成通路,与中性点直接接地系统由接地的中性点构成通路有极大不同,网络的零序阻抗很大;
(2)在发生单相接地时,相当于在故障点产生了一个其值与故障相故障前相电压大小相等方向相反的零序电压,从而全系统都将出现零序电压;
(3)在非故障元件中流过的零序电流,其数值等于本身的对地电容电流,电容性无功功率的实际方向为由母线流向线路;
(4)在故障元件中流过的零序电流,其数值为全系统非故障元件对地电容电流之总和,电容性无功功率的实际方向为由线路流向母线。构成零序电压继电器、零序功率方向继电保护
