简述负压输送及储渣系统的检查。

正确答案: (1)检查负压输送系统各就地控制箱仪用气压力0.6至0.7MPa,控制方式在“远控”位。
(2)检查现场清洁无防碍运行的杂物,渣仓检修人孔关闭严密,真空压力释放阀正常投入。渣仓料位计指示正确,高、低料位报警信号良好。
(3)渣仓顶部布袋过滤器完好,排尘风机及电机良好备用,开启布袋压缩空气反吹手动阀门。
(4)双轴搅拌机各部件完好,严密无外漏,插板门开关灵活并处关闭位,加湿水源正常。
(5)检查组合式过滤器各部完整,组过器出口气动阀在常开位置,卸渣锁气器各阀开关灵活,开启压缩空气反吹手动阀门,保持喷吹压力0.3至0.4MPa,检查组过器脉冲计时器控制箱电源开关在合闸位。
(6)检查负压输送管道连接完好,管道严密无明显漏点。
(7)检查负压风机及电机安装牢固,对轮联接良好,防护罩紧固,周围无防碍运行的杂物。
(8)负压风机轴承油箱油位在上、下线之间,油质合格,各部无漏油现象。
(9)投入负压风机前后轴承冷却水,检查冷却水量合适,开启空气冷却器冷却水手动门。
(10)检查负压风机入口负压表及粉尘浓度计良好,指示正确。
答案解析: