多做题,通过考试没问题!

继电保护工考试

睦霖题库>火电电力职业技能鉴定考试>继电保护工考试

简述自动准同期装置的构成及其余中部分的作用。

正确答案: 自动准同期装置,是利用线性三角形脉动电压,按恒定导前时间发出合闸脉冲的自动准同期装置。它能完成发电机并列前的自动调压、自动调频和在满足准同期并列条件的前提下,于发电机电压和系统电压相位重合前的一个恒定导前时间发出合闸脉冲等三项任务。
它主要由合闸、调频、调压、电源四部分组成。合闸部分的作用是,在频率差和电压差均满足同期条件的前提下,于发电机电压和系统电压相位重合前的一个导前时间(tdq)发出合闸脉冲。上述条件不满足时,则闭锁合闸脉冲回路。调频部分的作用是,判断发电机频率是高于还是低于系统频率,从而自动发出减速或增速调频脉冲,使发电机频率趋近于系统频率。调压部分的作用是,比较待并发电机的电压与系统电压的高低,自动发出降压或长压脉冲,作用于发电机励磁调节器,使发电机电压趋于系统电压,且当电压差小于规定数值时,解除电压差闭锁,允许发出合闸脉冲。电源部分除了将系统电压和发电机电压变成装置所需要的相应的电压外,还为逻辑回路提供直流电源。
答案解析:
进入题库查看解析

微信扫一扫手机做题