计算题:SN10-10Ⅱ型断路器的额定开断电流Ik=16kA,问该断路器的遮断容量S是多少?
正确答案:
断路器的额定电压Ue=10kV
S=UeIk=×10×16=277.13(MVA)
SN10-10Ⅱ型断路器的遮断容量为277.13MVA。
S=UeIk=×10×16=277.13(MVA)
SN10-10Ⅱ型断路器的遮断容量为277.13MVA。
答案解析:有