如何检查有两个动触头类型的隔离开关分、合到位?

正确答案: 两个动触头类型的隔离开关,如:GW—4、GW25—252kV等,目前有手动操作的,也有电动操作的。因为隔离开关的结构原理相同,所以不同型号的隔离开关,在检查分、合位置时,基本一样。
(1)分闸位置后,两导电杆应当处于平行位置。如果有角度,说明隔离开关分闸不到位;
(2)合闸位置后,两导电杆应当连接在一条直线上,两导电杆之间,如果有角度,说明隔离开关合闸不到位;
(3)合好后的触头压紧弹簧,应在压缩状态。分闸和合闸位置的弹簧,状态不一样。
(4)如果触指片有变形、松动或脱落现象或触头接触部分有打火、放电现象,说明隔离开关没有合好;
(5)双母线运行的隔离开关,同一断路器的两个隔离开关,都在断开位置时,其“TV断线”光字牌应明亮(对于经断路器合后KK闭锁的回路不会亮)。都在合闸位置时,“切换继电器同时动作”光字牌明亮。如果光字牌不对应明亮,应按现场运行规程要求,进行处理。