多做题,通过考试没问题!

常减压装置考试

睦霖题库>操作工技能考核考试>常减压装置考试

炉管破裂如何处理?

正确答案: 现象:
炉膛温度、烟气温度突然上升,烟囱冒黑烟,炉膛看不清,但近年来由于装置提高了基础设备的检修质量,加强了设备鉴定和验收工作,这类事故出现极少,因此必须判断清楚,不要误将上述现象都认为是炉管破裂,以致造成错误处理。一般炉管破裂是因为炉管长时间失修,平时发现有炉管膨胀鼓泡、脱皮、管色变黑,以致破裂。对自动控制失灵,大量燃料油喷入炉膛以及蒸汽压力低,喷嘴雾化不好,燃料油大量进入炉膛等所产生的现象不要误以为炉管破裂。
原因:
(1)炉管局部过热:如燃油、瓦斯带油喷入炉管上燃烧;火嘴不正,火焰直扑炉管;
(2)辐射炉管几路中偏流,造成过热。
(3)炉管长时间失修,平时发现有缺陷;炉管材质不好、受高温氧化及油料的冲蚀腐蚀发生砂眼或裂口。
(4)炉管检修中遗留的质量上的缺陷。
处理原则:
(1)如炉管破裂应立即关闭燃料阀门,切断瓦斯,装置自产低压瓦斯改放空或去火炬;要切断加热炉进出料油源,并及时汇报厂调度、报火警和有关单位。
(2)立即打开炉膛消防蒸汽阀。
(3)停鼓风机,适当关小烟道挡板,减少炉内空气量(但不能关的太小,以防炉膛爆炸)。
(4)如是减压炉着火,则立即着手恢复减压系统为常压,要及时向减压塔吹入蒸汽,关闭减顶一级二级减压真空喷射器蒸汽阀,关闭二级抽真空冷凝器放空阀。注意此阀,切勿打开,以防倒入空气造成减压塔爆炸。减压塔吹入蒸汽至常压不要超压。
(5)其他按紧急停工处理。
答案解析:
进入题库查看解析

微信扫一扫手机做题