高加汽侧如何投入?
正确答案:1)关闭高加疏水管路上放水、放空气门。开启高加危急疏水门或汽侧底部放水门。
2)稍开#1、2高加进汽门(先开#1,后开#2),保持内部压力在0.1—0.2MPa,加热20—30分钟。
3)逐渐开大#1、2高加进汽门,注意高加给水出口温升不超过3~5℃/min。
4)当高加内部压力高于高压除氧器内部压力0.3MPa时,将疏水切换至高除。继续交替开大高加进汽阀,直至全开,全面检查高加运行正常。
