在工艺正常状态下,如何检查PS-5002A开关整定值?
正确答案:
(1)办工作票;
(2)强制100-J停车联锁或PS-5002A、PS-5002B、PS-5002CDI点;
(3)开关校验,方法从高到低降信号至整定值,反复调校直至达到精度要求;
(4)开关油路投用;
(5)检查联锁状态正常后投用联锁。
(2)强制100-J停车联锁或PS-5002A、PS-5002B、PS-5002CDI点;
(3)开关校验,方法从高到低降信号至整定值,反复调校直至达到精度要求;
(4)开关油路投用;
(5)检查联锁状态正常后投用联锁。
答案解析:有

微信扫一扫手机做题