换流变绕组差动保护动作,应当怎么处理?
正确答案:
(1)立即汇报国调及站领导
(2)绘制故障录波图,根据故障录波图、事故记录进行分析,并将录波图、事件记录传真至生产计划部
(3)检查差动保护范围内的一次设备有无明显故障
(4)根据故障录波图及保护盘内的信号,分析是否保护误动
(5)查看气体在线监测装置,检查气体浓度,联系检修取油样化验、分析
(6)如确认差动保护误动,经总工程师或主管生产的领导批准,申请调度,停用绕组差动保护(但其它保护必须投入),方可试充电
(7)如果无法确认保护是否误动,还应进行相关的试验,以确认换流变是否正常
