MACH2主机异常,应当怎么处理?

正确答案: 现象:
①Suitlink通讯故障:运行人员工作站的Intouch界面显示该主机闪烁不定,Debug页显示的该主机对应计数器固定不变。
②运行人员工作站(OWS)上有‘levelxstall’报警事件。
③主机死机、或者Mach2主机出现蓝屏,或者键盘无响应。
(1)故障现象①,现场检查该主机及相应的板卡,该主机其他程序运行正常,板卡运行正常,手动在运行人员工作站(OWS)将故障主机切至试验(test),按照MACH2主机重启作业指导书对故障主机进行重启,重启不成功,立即联系检修处理。故障主机不能切至试验(test)立即联系检修处理。
(2)故障现象②或③,现场检查故障主机及相应的板卡,若主机死机由板卡故障引起的,板卡故障按照板卡故障处理预案进行处理,若故障主机相对应的板卡运行正常,手动将故障主机切至test状态,按照MACH2主机重启作业指导书对故障主机进行重启,重启不成功,立即联系检修处理。若故障主机不能切至test状态,立即联系检修处理。