计算题:如图13-16(a)所示为35kV线路直线杆塔头部布置图,现已知上横担自重为157N,安装情况下垂直力∑G1为11445N,横担采用A3钢,[σ]=157MPa,试选择上横担的吊杆直径。
正确答案:
受力图如图D-16B.所示,由∑py=0得
N1sinα-(∑G1+157/2)=0
N1=(11445+157/2)×2.16/1.0=24890.76(N)
吊杆所需截面面积为A≥N1/[σ]=24890.76/157=158.54(mm2)
根据以上计算结果可选用φ16的A3圆钢,因为Aφ16=201mm2>158.54mm2,故选用φ16的A3圆钢为构造上的最低要求。
