500kV交流线路故障如何处理?
正确答案:
1、立即汇报调度和有关领导、相关部门;
2、监视其它500kV线路运行正常;
3、检查故障线路一次设备,故障线路保护和重合闸动作情况,分析判断事故原因,汇报调度;
4、线路断路器跳闸,检查站内相关设备无异常,汇报调度,可按调度命令对线路强充一次,强送的断路器必须完好,且具有完备的继电保护,重合闸应停用,系统稳定装置投入正常;
5、强充电不成功或线路站内侧一次设备故障时,应申请调度将该线路转检修,汇报相关领导,联系检修处理;
6、多条线路故障时,注意电压、潮流变化;按调度命令对重要和非重要线路逐条处理,并进行强充电,正常后逐条恢复送电。
