某制造厂的电容器产品,在现场预试中检查出有部分电容器减容超过3%。再运行一个月后,电容器组主保护动作,电容器装置退出运行。经检查发现有23台电容器损坏。 请问,为何会出现这种现象?为解决此类问题,应怎么治理?应该落实哪些反措条款?

正确答案: 采用内熔丝的电容器,当实际运行中减容超过3%时,由于内部熔丝熔断,剩下完好的与其并联的电容元件会因容抗升高而承受过电压运行,很容易发生损坏。应落实10.2.2.4.2电容器例行试验要求定期进行电容器组单台电容器电容量的测量,应使用不拆连接线的测量方法,避免因拆装连接线条件下,导致套管受力而发生套管漏油的故障。对于内熔丝电容器,当电容量减少超过铭牌标注电容量的3%时,应退出运行,避免电容器带故障运行而发展成扩大性故障。对用外熔断器保护的电容器,一旦发现电容量增大超过一个串段击穿所引起的电容量增大,应立即退出运行,避免电容器带故障运行而发展成扩大性故障。