多做题,通过考试没问题!

电网调度运行人员考试

睦霖题库>火电电力职业技能鉴定考试>电网调度自动化厂站端调试检修员

判断遥信回路故障的思路和方法是什么?

正确答案: 若出现RTU运行正常,而遥信变位不反应,则可能有下列故障原因:
(1)继电器辅助触电有问题。
(2)遥信线缆有间题。
(3)YX板有问题。
检查方法如下:
(1)首先检查继电器的辅助触电是否良好、可靠。
(2)检查遥信电源+24V输出是否正确,检查遥信输人位置是否正确。
(3)检查YX板的光电藕合是否损坏,扫描电路是否有问题,74LS151,74LS244是否损坏。
答案解析:
进入题库查看解析

微信扫一扫手机做题