多做题,通过考试没问题!

电网运行及调度考试

睦霖题库>火电电力职业技能鉴定考试>电网运行及调度考试

如何防止电网发生电压崩溃事故?

正确答案: 为了防止在运行中电网电压发生崩溃的恶性事故,需要电网在规划、建设和运行中采取如下措施。
(1)依照无功分层分区就地平衡的原则,同步进行无功电源及无功补偿设施的规划设计,安装足够容量的无功补偿设备,确保无功电力在负荷高峰和低谷时段均能分(电压)层、分(供电)区基本平衡,避免无功功率的远距离、大容量输送,这是做好电压调整,防止电压崩溃的基础。
(2)高电压、远距离、大容量的输电电网,受端系统应具有足够的无功储备和一定的动态无功补偿能力,尤其在短路容量较小的受电端存在电压稳定问题时,应通过技术比较,设置静止无功补偿装置(如新型无功发生器SVC或STATCOM)等做为电压支撑,以防电压稳定事故的发生。
(3)高电压、远距离、大容量的输电线路,适当采用串联电容补偿以加强线路两端的电气联系,从而提高系统的稳定性。
(4)在正常运行中电网要备有一定的可以瞬时自动调出的无功功率备用容量,并具有灵活的无功调整能力和足够的检修、事故备用容量,为此,必须留有一定的无功储备,如并网机组在额定出力时,滞相功率因数应不低于0.9;超高压线路的充电功率不能作为电网无功补偿容量使用,以防高压线路跳闸后电压大幅度波动,为此500kV线路充电功率要基本予以补偿,当局部地区短线较多时,应考虑在适当的500kV母线位置上配置可投切的高压电抗器。
(5)电网运行中,并网发电机组应具备在额定有功运行时功率因数在0.85(滞相)~-0.95(进相,老机组应不低于-0.97)区间调整的能力;电网主变压器最大负荷时高压侧功率因数不应低于0.95,最小负荷时应不高于0.95,同时正确使用有载调压变压器。
(6)电网应保留一定的无功备用容量,以保证正常运行方式下,突然失去一回线路、一台最大容量无功补偿设备或本地区一台最大容量发电机(包括发电机失磁)时,能够保持电压稳定,无功事故备用容量,应主要储备于发电机组、调相机和静止型动态无功补偿设备。
(7)发电厂、变电站电压监测系统和EMS系统应保证有关测量数据的准确性,当中枢点电压超出电压合格范围时,必须及时向运行人员告警;在电网局部电压发生偏差时,首先应调整该局部厂站的无功出力,改变该点的无功平衡水平,当母线电压低于调度部门下达的电压曲线下限时,应闭锁接于该母线的变压器分头。以免电压持续降低时,因变压器分头的调整造成下级供电网络从上一级电网吸收大量无功,造成上一级电压的进一步下降,严重时甚至引起电网电压崩溃事故。
(8)100kVA及以上高压供电的电力用户,在用电高峰时段变压器高压侧功率因数应不低于0.95;其他电力用户功率因数应不低于0.9,并在必要的地区安装低电压自动减负荷装置,配置低电压自动连切负荷装置。
(9)在电网运行中,严格控制220kV各枢纽站的运行电压不得低于215kV,当系统电压持续降低并有进一步恶化趋势时,必须采取果断措施,及时进行拉路限电,防止发生系统电压崩溃事故。
(10)建立电压安全监视系统,向调度员提供电网中有关地区的电压稳定裕度和相应需采取的措施等信息。
答案解析:
进入题库查看解析

微信扫一扫手机做题