如何进行锅炉水压试验?
正确答案:
(1)检查汽水系统,无影响水压试验的问题。记录膨胀指示器数据。
(2)上水冲洗汽水系统。注意上水温度不大于80℃,水温与过热器壁温之差不能大于50℃。
(3)上水。密切监视空气门冒气、水情况,冒水后及时关闭空气门。如不冒气或冒水,应及时检查排空管是否堵塞。记录上水后膨胀指示器数据。
(4)升压。应均匀缓慢,控制升压速度不大于0.2~0.3MPa/min。达到工作压力后应暂停升压,工作压力的水压试验完成。此时应对承压部件进行全面检查。确认无异常后方可继续升压,做超水压试验。
(5)超水压试验。在工作压力的水压试验基础上继续升压。应注意:①安全门应暂时解列;②水位计退出试验系统;③升压速度不大于0.1MPa/min。
(6)降压。检查结速后,按照0.3~0.5MPa/min的速度降压到零。打开空气门、疏水门、放水门,将炉水放尽。
