某两台电动机控制线路如下图所示。请仔细阅读下图,说明电路中FA和BB的作用,并分析该电路的工作过程。
正确答案:
(1)FA是熔断器,当电路发生过载或短路故障时,熔体电流超过某一数值,就会导致熔体熔断,从而断开电路起保护作用;BB是热继电器,主要是对电动机起过载保护、断相保护,电流不平衡运行保护的作用。
(2)该控制电路能实现M1、M2单独运行,且M1能正反转,M2能单向运行。
M1正反转:合上开关QA0,按下正转起动按钮SF3,交流接触器QA2线圈得电,QA2三相主触点接通电机M1绕组电源,电机正向起动运行;按下反转起动按钮SF4,交流接触器QA1线圈得电,QA1三相主触点接通电机绕组电源,电机反向起动运行;SF1为停止按钮。
M2单向运行:合上开关QA0,按下起动按钮SF2,交流接触器QA3线圈得电,QA3三相主触点接通电机M2绕组电源,电机单向起动运行;SF1为停止按钮。
由于电路设有互锁环节,所以M1、M2只能单独运行,而不能同时运行。
