变压器台架现场的避雷器安装要求是什么?
正确答案:(1)避雷器采用硅橡胶氧化锌避雷器。安装牢固,排列整齐,高低一致,各相间距离应不小于0.5米。
(2)避雷器引线在距接地环约70cm处安装穿刺线夹,然后使用长度约为62cm的引线用穿刺线夹与避雷器连接,避雷器侧使用铜铝接线端子连接,连接好后,加装避雷器绝缘护罩。
(3)避雷器下端应采用绝缘线将三相连接在一起,再用接地引线沿电杆与接地体连接。
(2)避雷器引线在距接地环约70cm处安装穿刺线夹,然后使用长度约为62cm的引线用穿刺线夹与避雷器连接,避雷器侧使用铜铝接线端子连接,连接好后,加装避雷器绝缘护罩。
(3)避雷器下端应采用绝缘线将三相连接在一起,再用接地引线沿电杆与接地体连接。
答案解析:有
微信扫一扫手机做题