主变轻瓦斯保护动作报警如何检查处理?
正确答案:
1)汇报值长,检查变压器油位是否正常,是否漏油。
2)检查变压器是否有放电声和异常声音。
3)检查瓦斯继电器内部是否有气,若有气体应取样分析,观察气体颜色。并做放气试验,取样时应按“安规”要求执行。
4)若动作原因是油内有空气,应将空气放出,并准确记录信号动作时间,如相邻间隔动作时间缩短,应请示总工,依值长令,将重瓦斯保护信号改为信号或倒至备用变压器运行。
