对于单参数汉量调节回路,操作人员反映流量波动大,应如何进行检查并推断是何处的问题?
正确答案:
a.观察调节器偏差指示是否波动,若偏差指示稳定而显示仪表值波动,则是显示仪表故障。
b.若显示仪表值和调节器偏差指示同时波动,则是变送器输出波动,这时将调节器改为手动遥控,若示值稳定则是调节器的自控不稳,调节器自控故障或需重新整定。
c.调节器改手动遥控后,变送器输出仍波动,则应观察调节器手动电流是否稳定,若不稳定则是调节器手动控制故障;若稳定,则应观察调节阀风压表,若调节阀风压表示值波动,调节阀阀杆上、下动作,则是电气转换器或电气阀门定位器故障,也可能是它们受振动而使输出波动。
d.调节器改手动后,调阀风压稳定,阀杆位置不变,变送器输出仍波动,这时通知工艺操作人员后,将变送器停用,并阀二次阀,打开平衡阀,检查变送器工作电流,输出电流是否正常,若正常,将变送器输出迁移至正常生产时的输出值,此时,观察变送器输出值是否稳定,若不稳定,则是变送器故障,或变送器输出回路接触不良;若变送器输出稳定,此时取消迁移量,变送器输出仍波动,则是变送器引压管内有气阻或流阻,将气阻或流阻排除后,变送器输出仍波动,则是工艺流量自身波动,与操作人员共同分析原因加以解决。
