BFPT从挂闸到3100转的操作过程。
正确答案:
①BFPT的复置:
在就地或DEH盘MEH操作站上按下“(汽机)挂闸”按钮,该按钮灯亮,“汽机脱扣”灯灭,按下“HPSV开”“LPSV开”按钮,灯亮,高压主汽阀、低压主汽阀全开。
②BFPT的冲转确认MEH操作站上“软手操”灯亮,按下“阀位增”按钮,并注意“汽机实际转速”显示窗口转速由盘车转速向上增加,在升速过程中应注意实际转速的上升和高低压调门的开启情况,当转速升到大于盘车转速时,盘车应自动退出,否则手动退出。
③BFPT的升速
BFPT升速按下列曲线进行,当BFPT转速达500转/分时,应就地或在控制室内按下“汽机脱扣”按钮,确认“汽机脱扣”按钮灯亮,高低压主汽阀、高低压调阀均关闭,“汽机实际转速”窗口显示转速下降,认真倾听BFPT内部声音正常,检查结束后,就地或控制室内重新复置小汽机,按下“阀位增”按钮将转速升速到600转/分。
④当小机转速达600rpm时,“软手操”灯灭,“转速自动”灯亮,按下“目标值”按钮,输入转速目标值2000rpm(实际操作一般是1800rpm),按下“升速率”按钮,输入升速率500rpm(实际操作一般是2000rpm),按下“进行”按钮,继续升速,当转速升到2000rpm时保持,在2000rpm下暖机20分钟。
⑤暖机结束后继续升速至3000rpm保持,在该转速下暖机10分钟。
⑥3000rpm上暖机结束后继续升速,当主泵出口压力与给水母管压力相等时,开启主泵出口阀。
⑦当转速升到3100rpm(实际操作一般是1800rpm)时,“转速自动”灯灭,“锅炉自动”灯亮,BFPT将接受CCS信号自动控制,可以将电泵负荷切到汽泵。
⑧关闭小机汽缸的本体及管道疏水阀。
⑨正常检查和升速过程中的注意项目
⑴轴承振动小于0.08mm,轴向位移在-0.087~+0.47mm。
⑵推力轴承温度:BFPT小于107℃,BFP小于107℃。
⑶轴承金属温度:BFPT小于107℃,BFP小于107℃。
⑷轴承回油温度小于65℃,流油正常。
⑸油温控制在35~39℃以内。
⑹排汽温度小于80℃,最高不超过150℃。
⑺给水泵机械密封温度正常,密封水温度正常。
⑻各部分声音正常。
⑼疏水控制正常。
⑽在摩擦检查时不应使BFPT转速降到低于盘车转速。
⑾BFPT升速过程中不应在临界转速(2545rpm)下停留,跨越此转速时应注意BFPT的振动情况。
