某厂#1机组(600MW)配置两台吸风机运行。因春节,2月5日22:00起调度安排机组备用。利用机组停运时机,甲吸风机换电机,乙吸风机解体检查电机过热。2月6日11:00风机启动,运行正常。接调度令,2月8日15:00机组启动并网。其余时间全出力运行。该机组2月份非计划停运小时是()小时。
- A、54
- B、11
- C、0
- D、13
正确答案:D
答案解析:有

微信扫一扫手机做题
