变压器低压侧母线无母差保护,电源侧高压线路的保护对该低压侧母线又无足够的灵敏度,变压器应按什么原则考虑保护问题?
正确答案:
1)变压器高压侧过流保护对该低压侧母线有灵敏度时,则变压器的低、高压侧过流保护分别作为该低压母线的主、后备保护,且这两套过流保护应经不同的直流熔断器供电;
2)变压器高压侧过流保护对该低压侧母线无足够灵敏度时,则变压器的低压侧应配置两套完全独立的过流保护,分别作为该低压母线的主、后备保护,且这两套过流保护应经不同的直流熔断器供电。
2)变压器高压侧过流保护对该低压侧母线无足够灵敏度时,则变压器的低压侧应配置两套完全独立的过流保护,分别作为该低压母线的主、后备保护,且这两套过流保护应经不同的直流熔断器供电。
答案解析:有