#5、#6凉水塔水位低该如何处理?
正确答案:
水位低时均应加强补水,减少开式水至除灰供水量。
#5水位低补水有三路(四种方式):
1、联系水源地加大供水母管压力。
2、联系值长减少一、二期供水量。
3、开启回收水泵,进行补水。
4、开启生活水泵入口至旋转滤网临时补水门,进行补水。
#6凉水塔水位低,补水方式:
1、联系水源地加大供水母管压力。
2、联系值长减少一、二期供水量。
3、开启回收水泵,进行补水。
4、若分配水池水位高时,手动调整凉水塔补水手动门,进行补水。
