多做题,通过考试没问题!

变电一次安装工

睦霖题库>火电电力职业技能鉴定考试>变电一次安装工

试述超高压大容量变压器现场安装作业的安全技术管理主要有哪些?

正确答案: 超高压大容量变压器现场安装作业复杂,需要时间较长,必须根据每台变压器的具体情况及现场不同作业条件,制定切实可行的技术管理措施,一般有以下几个方面:
(1)防止绝缘物受潮。大型变压器一般充氮运输,因此,在油置换前应按充氮压力管理措施进行管理。要经常检查充入氮气的压力是否正常,检查箱体外观有无异常。为减少器身绝缘物暴露在大气中吸潮,组装前必须浸一次油,浸油后静置12h以上,方可再用干燥空气置换油,然后进行组装作业。组装时,器身绝缘部分暴露在空气中的时间不应超过规定:空气相对湿度<75%时,为16h。有条件时,变压器油箱内可充入相对湿度<20%的干燥空气,并降低作业环境的相对湿度,以防受潮。
(2)防止箱壳内混入杂物。严禁穿有金属扣、拉链工作服的人员进入箱内作业。工作服可用不起毛并能防止带电的合成纤维防尘服,工作服口袋不允许装有金属性物品。必须带入油箱中的物件应经过检查、登记并用带子系在身上。
(3)绝缘油的管理。贮藏绝缘油的油箱要干净,不能进入雨水和漏油。现场安装完毕后,要注入含水量小于15310-6(体积比)的脱气绝缘油,进行充分脱气,循环过滤,除去微小尘
埃、油中水分和溶解气体。为避免残留气泡,在施加技术标准规定的电压前,最低静置时间:500kV电压级为72h以上,220kV电压级为48h以上,110kV电压级为24h以上。
(4)防止过大的冲击。变压器在运输和安装过程中要防止过大的冲击。
(5)安装试验。变压器在安装作业完毕,以及投入运行后,要做油中气体分析。对500kV电压级的变压器要做局部放电试验,其标准可按合同执行。对110~220kV电压等级的变压器, 如有必要,也可进行局部放电试验,其标准可与厂家商定。
(6)安全措施。对高空摔跌、壳内作业、起重搬运等作业要采取可靠的安全措施,确保人身及设备安全。
(7)汇总各项技术资料,作好检修记录。