分析在单相接地保护中,零序电流保护原理。

正确答案:原理如下:如果电缆WL1的A相发生接地故障,A相不存在对地电容电流,B相和C相有对地电容电流。电缆WL2和WL3也只有B相和C相有对地电容电流。所有这些对地电容电流都要经过接地故障点。故障电缆A相芯线上流过所有电容电流之和,且与同一电缆的其他完好的B相和C相芯线及其金属外皮上所流过的电容电流恰好抵消,而除故障电缆外的其他电缆的所有电容电流I3~I6则经过电缆头接地线流入地中。接地线流过的这一不平衡电流(零序电流)就要在零序电流互感器TAN的铁心中产生磁通,使TAN的二次绕组感应出电动势,使接于二次侧的电流继电器KA动作,发出报警信号。必须强调:电缆头的接地线必须
穿过零序电流互感器的铁心,否则接地保护装置不起作用,如图所示。