电流互感器为什么不允许二次开路运行?
正确答案:
由于运行中的电流互感器二次连接的表计或继电器阻抗都很小,基本上是短路状态,故电流互感器的铁芯磁通密度很低,如果二次开路则二次电流为零,去磁作用消失,一次电流用来全部励磁,使铁芯严重饱和,磁通密度可达15000高斯以上,由于二次匝数比一次匝数多很多倍,所以二次感应出很高的电压,给设备和工作人员带来很大危险,由于磁通骤然饱和也会造成铁芯过热烧坏电流互感器,所以运行中的电流互感器二次不允许开路。